    Fine-Tunning pentru termostatul Eurotronic Spirit

    eurotronic-spirit-z-wave-1 eurotronic-spirit-z-wave-2

  • Capul termostatat Eurotronic Spirit este un produs robust pentru controlul temperaturii din încălzirea clasică cu calorifere, dar necesită setări dedicate pentru o funcționare specifică cerințelor personalizate din fiecare casă.

    În condițiile în care sunteți un utilizator avansat, termostatul trebuie setat în ce mod să gestioneze temperatura. Sunt disponibile 5 moduri de lucru: Energy Save Heating, OFF (No Heating. Only Frost-protection), Full Power Heating, Manufacturer Specific, Heating. Sistemul VIKI utilizează termostatul în modul de lucru Manufacturer Specific (funcționând ca și o electrovalvă care închide/deschide fluxul de apă prin calorifer) sau Heating (păstrarea unei temperaturi de confort setată în termostat).

    În testele făcute pe timpul iernii 2018/2019 cu această versiune de termostat, am întâlnit următoarele probleme:

    — Indiferent de modul în care a fost setat din softul de configurare ZWave, dacă utilizatorul apasă butoanele +/-, echipamentul își schimbă automat MODUL în Heating mode, dupa care nu mai procesează comenzile specifice de electrovalvă aferente modului de lucru Manufacturer Specific. În manualul produsului, la pagina 12 este precizată succint această problema ‘5.1 Altering the setpoint locally will set the Spirit Z-Wave Plus in heating mode’. Prin urmare, soluția recomandată de noi este să blocați facilitatea de comandă de la tastatura echipamentului conform recomandării 5.2 Child protection (pag 12) din manual și atunci va fi disponibilă doar comanda dată din aplicația VIKI. Confirmarea setării Protecție copii pe ecranul LCD al termostat-ului afișează simbolul grafic al unui lacăt, având astfel tastele blocate.

    — În setările avansate, parametrul 7 cu funcția Windows detection Open trebuie setat la valoarea 0, pentru că altfel, dacă termostatul identifică prin senzorul de temperatură intern o coborare accelerată a temperaturii ambientale, echipamentul presupune că există un geam deschis în încăpere și închide valva automat, încăperea rămânând fără căldură.

Vizualizare 1 articol (din 1 în total)